Bu soruları, elektrik mühendisliği ve enerji yönetimi ile ilgili çeşitli hesaplamalar, seçimler, ve OBIS kodlarının açıklamalarını içerecek şekilde detaylı bir biçimde ele alacağım.
380 A, 17.3 A 3 Fazlı Asenkron Motorun Dinamik Frenlemesi
Dinamik Frenleme Gerilimi Hesaplanması
Dinamik frenleme sırasında, motorun stator sargılarına uygulanan gerilimin kesilmesi ve rotor devresinin kısa devre edilmesiyle motor, bir jeneratör olarak çalışır. Bu durumda, motorun ürettiği enerji, frenleme direncinde harcanır.
Motorun W-7 uçları arasında 6 ohm direnç ölçülmüştür. Motor frenleme anında bu direnci kullanacak şekilde kablolansa, bu direnç üzerinden akacak akım, motorun ürettiği gerilimle doğru orantılı olacaktır.
Motorun nominal gerilimi V_{nominal} = 380V olduğu için ve üç fazlı bir sistemde olduğumuz için, faz gerilimi:
V_f = \frac{V_{nominal}}{\sqrt{3}} = \frac{380V}{\sqrt{3}} \approx 219.4V
Bu gerilim, dinamik frenleme sırasında dirence uygulanan maksimum gerilim olarak kabul edilebilir.
Güç Kaynağı Gücünün Hesaplanması
Dinamik frenleme sırasında, motorun jeneratör olarak ürettiği güç, hesaplanan direnç üzerinde harcanacaktır. Bu güç,
P = \frac{V_f^2}{R}
Burada V_f faz gerilimi ve R ölçülen dirençtir:
P = \frac{(219.4V)^2}{6\Omega} \approx 8032.3W = 8.03kW
Bu, dinamik frenleme sırasında harcanan gücü gösterir.
380 V, 86.5 A’lik Bir Asenkron Motor İçin Sigorta ve Termik Seçimi
Sigorta ve termik seçimi, motorun nominal akımı, başlangıç akımı ve çalıştırma rejimine göre yapılır.
Sigorta Seçimi
Motorun nominal akımı 86.5A’dır. Sigorta seçimi yapılırken, motorun başlangıç akımının nominal akımın yaklaşık 6-8 katı olabileceği dikkate alınmalıdır. Sigorta seçimi genellikle nominal akımın 1.25-1.5 katı seçilir. Ancak, başlangıç akımını kısa süreliğine kaldırabilmesi için bu oran daha yüksek olabilir. Bu durumda, güvenli bir seçim olarak 125A’lik bir sigorta uygun olacaktır.
Termik Seçimi
Termik röle, motor koruma için kullanılır ve genellikle motorun nominal akımının %100-120’si arasında ayarlanır. Bu durumda termik röle için 86.5A * 1.2 = 103.8A yaklaşık değeri uygun bir seçim olacaktır.
OBIS Kodları ve Anlamları
1.8.2 OBIS Kodu
Bu kod, tüketicinin belirli bir dönemde tükettiği toplam aktif enerjiyi (genellikle gece tarifesi) ifade eder.
5.8.3 OBIS Kodu
Ev veya iş yerlerindeki elektrik sayacında kullanılan bu kod, anlık veya kümülatif reaktif enerji tüketimini ifade eder.
8.8.0 OBIS Kodu
Bu kod, genellikle sayacın toplam işletim süresini veya çalışma zamanını gösterir.
5.8.1 OBIS Kodu
Bu, tüketicinin belirli bir dönemde tükettiği toplam reaktif enerjiyi (genellikle günlük) ifade eder.
1.8.0 OBIS Kodu
Bu kod, tüketicinin toplam aktif enerji tüketimini ifade eder ve genellikle fatura için kullanılan ana referanstır.
Maalesef, atık sayacı ve direkt tüketim sayacı bağlantı şemalarının çizimini burada sunmak mümkün değil.dir. Ancak, bu bağlantı şemaları genellikle sayacın, enerji tedarikçisinden gelen besleme hattı ile tüketici arasına, uygun koruma ekipmanlarıyla (sigortalar, devre kesiciler) birlikte monte edilmesi gerektiğini belirtir. Bağlantı şeması, sayacın tipine ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir. Elektrik tesisatı konusunda deneyimli bir profesyonelin veya resmi bir kılavuzun danışılması önerilir.
TERİMLER:
- OBIS Kodu: Elektrik sayacından alınan verilerin kodlanması için kullanılan uluslararası bir standarttır.
- Aktif Enerji: Elektrik enerjisinin iş yapma kapasitesidir ve genellikle kilovat-saat (kWh) birimi ile ölçülür.
- Reaktif Enerji: Elektrik sistemlerindeki endüktif ve kapasitif yüklerden kaynaklanan, iş yapmayan enerji türüdür ve genellikle kilovar-saat (kvarh) birimi ile ölçülür.